sanjinco 2009-08-24 11:48:08 | 四川省 其他专业 | 1302查看 2回答
剪力墙变截面
剪力墙变截面计算插筋的条件是C/h>=1/6时需要计算插筋,h指:当墙中有梁是,h指梁高,当墙中无梁时,h指板厚+一个水筋间距。(见广联达出的钢筋平法应用手册)我的问题是这个条件在101中并无明确,它的这个条件依据出自哪里,烦告知。这是其一,其二,比如墙梁呈丁字形时,软件也是按这个条件计算,这时h取梁高,与101不符不知你如何看这个问题。其三,广联达成都公司的服务热线人员告诉我,当暗柱在变截面时,将要锚固的钢筋前面加*号,暗柱加*号后计算的结果是:如Z字形暗柱,在其中的一个肢上有梁,暗柱所有钢筋从梁下算锚固,这与101不符,如可处理?谢谢问题补充:设计规范还是施工规范
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是出自钢筋混凝土设计施工规范
2009-08-24 11:52:59
-
1、剪力墙变截面计算插筋的条件是C/h>=1/6时需要计算插筋,h指:当墙中有梁是,h指梁高,当墙中无梁时,h指板厚+一个水筋间距。(见广联达出的钢筋平法应用手册)我的问题是这个条件在101中并无明确,它的这个条件依据出自哪里,烦告知:请见101图集第48页(如图示1)。 2、其二,比如墙梁呈丁字形时,软件也是按这个条件计算,这时h取梁高,与101不符不知你如何看这个问题:与上条相同。 3、其三,广联达成都公司的服务热线人员告诉我,当暗柱在变截面时,将要锚固的钢筋前面加*号,暗柱加*号后计算的结果是:如Z字形暗柱,在其中的一个肢上有梁,暗柱所有钢筋从梁下算锚固,这与101不符,如可处理:将剪力墙构件图元画好并汇总计算后再点击“编辑钢筋”——选中需要调整钢筋的剪力墙——在“计算公式”栏中进行修正——锁定构件(请见图示2),这样就可以了
2009-08-24 12:02:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看