• 下图中AFX-1#,我在视频监控系统算了机柜及柜内设备,在门禁对讲系统还要算吗?

    分机

    弱电

    2022-05-18 11:12:17 补充

    我在视频监控系统算了机柜、16口百兆交换机、12V20A电源、光模块;在门禁对讲系统要算机柜、弱电设备箱、光模块、主机电源、分机电源等设备吗?

    2022-05-18 11:24:39 补充

    两个系统,就一张平面图,图中机柜没画出来,不知道是一台还是两台;系统图中机柜编号都是AFX-1#,而且机柜都都在-1F;是算两台机柜还是一台机柜?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图和平面图里面就是分开的,系统图一般是示意图,主要是看平面图,按你这次的意思来说,监控系统和门禁系统是两个分开单独的系统,肯定是需要单独计算的