• 关于室内排水系统的问题

    室内排水管道安装定额的管件,查定额附表已经包含了扫除口,套定额时是不是不用再考虑扫除口的项目了呢?管件中已经含有此项,为什么C8-706-710又单独列项?请专家回复。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其实是这样的,你在看系统图时立管和平管(卫生间支管)中都有扫除口;这些管道的扫除口是不应该计的,定额内已含。但有一种地面扫除口(一般安装在一层地面,安装方式同地漏,上面有一个盖。当下水堵时,拧开盖可以疏通管道)这种扫除口也叫清扫口就要单独计取,套相应子目。工程量计算方法和地漏一样。

    2009-08-24 16:48:58 

  • 已经包含的不能再算啦,单独列项是为了部分套用或则拆除,等一些特殊情况考虑的

    2009-08-24 15:56:00 

  • 室内排水管道安装定额的管件,查定额附表已经包含了扫除口,套定额时是不是不用再考虑扫除口的项目了呢?管件中已经含有此项,为什么C8-706-710又单独列项?请专家回复。 回答:是这样的如果是整体管道工程的安装工程就综合了这部分的内容,如果是单独的安装扫除口就执行此子目即可。

    2009-08-24 16:07:09 

  • 室内管道安装是每10M管道内含有9.02----11.38个管件。