• 防雷接地的问题

    请问各位老师,防雷接地中N线采用BV1*25,SC25,其中BV25用不用再套管内穿线,还是直接补主材就行
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,你说的是防雷接地线,那么它就不是N线,因为N线是工作零线,与防雷接地线有本质的区别;其次,防雷接地线不能穿钢管,只能穿塑料管等不产生电磁的管材。要套定额的话,应该先套配管,再套管内穿线,不用补充主材,因为管内穿线定额子目有电线的主材。

    2009-08-25 09:32:47 

  • BV1*25是穿SC25钢管敷设的,钢管要套钢管敷设子目,线要套用铜塑线穿管敷设子目。

    2009-08-24 17:00:56 

  • 当然套管内穿线了,不然你在那里补主材呀

    2009-08-24 18:33:44 