sp213 2009-08-24 19:45:40 | 山东省 土建算量GCL2013 | 28255查看 6回答
脚手架怎样套定额
脚手架套定额时定额中外脚手架项目与主体工程外脚手架有什么区别? 我的加气混凝土墙体应该怎样套定额呢? 定额中脚手架高度如何确定,按单层高还是总高度?问题补充: 我是山东消耗量定额
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙计算综合脚手架,高度从室外地坪计取至女儿墙顶部 女墙可以计取里脚手架,单排脚手架,若计取满堂脚手架则不在计取装饰施工所用脚手架
2009-08-24 22:18:00
-
山东省建筑工程消耗量定额 解释、交底、规则 框架结构外墙就套双排外脚(根据建筑物高度确定),外墙内脚手架属于装饰脚手架,在交底和综合解释有;内墙脚手架根据砌筑材料和墙体砌筑高度分别套用相应的单排、双排脚手架: 1按照双排外脚手架计算的范围 A、建筑物高度大于等于十米的,不论什么外墙使用什么材质的砌筑材料,均套用双排外脚手架; B、钢筋混凝土墙不分内外墙全部套用双排外脚手架; 2、按照双排内脚手架计算的范围 内墙高度小于3.6米,材质是轻质砌块、空心砖、多孔砖 3、计算单排内脚手架的范围 砌筑内墙实心墙高度在1.2以上到3.6米的 4、以上1-3条是指没有施工组织设计的情况下按照以上原则计算,如果有施工组织设计且经过监理、建设单位批准,要按照批准的施工组织设计规定的脚手架搭设方式套用相应的定额; 5、室内内墙装饰使用的脚手架不能使用原砌筑脚手架时,可按照里脚手架的计算规则计算墙面装饰脚手架,工程量乘以系数0.3. 6、当室内天棚装饰面距设计室内地坪超过3.6米时需要计算满堂脚手架,但是相应的室内墙面装饰不再计算脚手架; 7、当外墙按照规定计算相应的脚手架时,不再计算外墙部位框架结构部分的脚手架。
2009-08-25 12:46:29
-
1、按照咱们山东03消耗量定额的规定:当总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。从这个规定可以看出,当工程的主体及外墙装饰等都由总包单位施工时,脚手架要计取定额中的外脚手架项目子目。当总包单位只施工主体,而外墙装饰由建设单位分包时,总包单位就只能计取主体工程外脚手架项目子目了。 2、关于加气砼墙体,是要套定额中的里脚手架项目的。特别注意:按山东省新补充的定额规定,只要计取了外脚手架项目的工程,外墙的砌筑脚手架就不能再计取了。只能计取内墙的砌筑脚手架(即里脚手架)项目。 3、按定额中外脚手架项目的计算规则:外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶)。因此,脚手架高度是按总高度来计算的。
2009-08-24 23:11:43
-
如果整楼执行综合脚手架,不需要单独套用构件的单项脚手架了。 如果是按照单项脚手架计算,框架梁要按照双排脚手架计算,用其长度乘以净高度作为面积计算
2009-08-24 19:46:52
-
外墙是双排钢管脚手架,是从地面算到女儿墙顶面 外墙砌体可以利用外墙砌体,不得重复计算砌筑脚手架
2009-08-24 19:57:17
-
脚手架套定额时定额中外脚手架项目与主体工程外脚手架没有区别。 单独计算加气混凝土墙体套用单项脚手架中的里脚手架定额。 定额中脚手架高度总高度
2009-08-24 20:35:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看