爱人 2009-08-24 20:02:17 | 河南省 其他专业 | 520查看 5回答
一层中剪力墙配筋不一样这么处理
一层中剪力墙配筋不一样这么处理假设3米的它从1.6米变啦这层筋怎么处理谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:软件是不好处理水平钢筋一层墙上下同时用两种钢筋的,你只有按其中一种钢筋输入属性,待保存汇总计算好后再在墙的编辑钢筋里增加另一种钢筋根数,再减去另一种钢筋的根数,但要记住调好钢筋数量以后要把构件锁住的啊。
2009-08-24 20:05:45
-
将下部墙的标高设置为1。6米,上部的墙设置为1。4米+上一楼层层高,同时在墙的属性编辑中将纵筋搭接改为纵筋锚固就行了,软件会自动计算变截面处的锚固
2009-08-24 22:17:10
-
一般情况下,剪力墙的根部都设置加强钢筋,可以按正常的墙钢筋配置,再在“布筋分析”中修剪一下钢筋的长度到设计值就可以,锁定后计算。
2009-08-24 22:36:08
-
可以将上一层的剪力墙延伸到本层层高1.6m处,将下一层的剪力墙高度提升1.6m,保持剪力墙高度连续。但是这样做必须保证上下层钢筋与本层连接的墙钢筋设置一致才行。否则只能单构件处理量差了。
2009-08-24 22:47:18
-
这种情况,一般是你在本层上建立好1.6米以下的剪力墙,然后你在楼层管理里面在本层添加字楼层。再把1.6米以上的剪力墙绘制到子楼层里面,这样比较简单些。还有就是按照上面黄的方法,但就是有条件的 呵呵
2009-08-25 00:56:27
-
板1、2层一样,3~17层一样。梁2~4层一样,5~9层一样,10~13层一样,剪力墙3~17层一样,里面暗柱又不一样,怎样划分层啊?一层一层分吗
板1、2层一样,3~17层一样。梁2~4层一样,5~9层一样,10~13层一样,剪力墙3~17层一样,里面暗柱又不一样,怎样划分层啊?一层一层分吗?
-
剪力墙上下层墙厚度一样,但纵筋间距不一样,如下部钢筋下层钢筋为A8-150,而上层为A8-200,那么就需要设插筋,但剪力墙属性内的插筋设置不管用.
-
剪力墙的厚度不一样 如果使用基础梁代替剪力墙底暗梁还要设置好几种厚度的基梁 再者转到土建软件时 所套取的定额又不一样 很麻烦的~! 主要是剪力墙暗梁没有标高设置 请问高手如何解决
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看