• 请问~开槽后安装的钢管,水泥沙浆抹灰补槽该套哪个字目?

    因是精装修工程,电管为JDG管,需在墙体开槽后安装,安装完后,再用水泥沙浆把所开的槽抹灰补上,想问 补槽该套哪个定额字目?套6-400水泥沙浆管路保护可以吗?甲方说套装修定额里的零星抹灰,按面积算,合理吗?想问前辈:该套哪个?怎么解释?谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因是精装修工程,电管为JDG管,需在墙体开槽后安装,安装完后,再用水泥沙浆把所开的槽抹灰补上,想问 补槽该套哪个定额字目?套6-400水泥沙浆管路保护可以吗?可以,就是专用子目。 甲方说套装修定额里的零星抹灰,按面积算,合理吗?套装修定额里的零星抹灰乙方是吃亏的,因抹灰的宽度小,面积少,零星抹灰的厚度与开槽后的抹灰厚度又不同。

    2009-08-25 11:17:48 

  • 楼上“快乐无限”能具体说一下定额编号吗?谢谢

    2009-08-25 11:39:45 

  • 楼上鸿雁说得有理。应该套相应相关的定额子目是比较合符实际的,否则采用现场签证的方法,签用工.用料也行。

    2009-08-25 11:41:55 

  • 可以按照装饰项目中的修补封槽进行套取子目,

    2009-08-25 11:42:22 