冰心 2009-08-25 11:24:54 | 内蒙古自治区 其他专业 | 377查看 3回答
板中负筋问题
在我图中有一单面标注的负筋,长度1160mm,我详图中标明此长度为到支座外边线减一个保护层的厚度(15mm),我在前面计算设置中选了按支座外边线计算,发现我的钢筋短了一个保护层的厚度(15mm)。我该如何处理最方便?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标注1160就是施工下料尺寸,不用扣减保护层,要设置为“负筋线长度”。 “什么是“负筋线长度”,是在我输入钢筋标注长度的时候直接输入1175mm吗?(1160+15)”,就是负筋不扣减保护层,就要在“工程设置-计算设置-板”中第28项是进行设置,那就不知道加了保护层,计算的结果是怎样的。
2009-08-25 11:27:41
-
你这个设计比较特殊,一般的边支座是接锚固走的,为什么会是这样子的呢,你再认真看一下图纸吧,要是图纸确定是这样的话,你就直接输入1175吧。
2009-08-25 12:28:09
-
应该更改设置为:负筋线长度,输的时候也不加保护层。但算的结果要看一下负筋的锚固是否与图纸要求一致。图纸上画的1160是含了一部份锚固长度在内的。
2009-08-25 13:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看