with TVXQ 2022-05-23 08:58:15 | 河北省 安装 | 381查看 1回答
室外热力管道
室外热力管道:1、管道接头如何计算,如果供回水管道共60m,是10个接头么? 2、探伤张数怎么计算?如果有10个接头,是用10*张数么?阀门用哪个套探伤么?
2022-05-23 08:59:53 补充
阀门用套探伤么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、管道接头定额 中包括了不需要另外 计算
2、探伤张数近管道壁厚计算,套相应 子目
阀门一般不用套探伤
首次提交 2022-05-23 09:05:57 最近修改2022-05-23 09:06:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看