• 请问老师,说明中这个高强节点应该怎么设置?红框里怎么写参数呢

    请问老师,说明中这个高强节点应该怎么设置?

    混凝土等级:柱:C60,梁:C30,计算下来,h/2和500,取500

    混凝土等级

    高强

    红框的位置应该怎么填

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是骗的混凝土强度与竹子的混凝土强度差,超过这个数据后就生成高强节点

    广联达服务新干线

    首次提交 2022-05-23 09:06:41  最近修改2022-05-23 09:07:12 (修改过1次)

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2022-05-23 09:11:57 

  • 60-30=30,与设计说明小于等于10MPA,产生矛盾,与设计员沟通处理。

    2022-05-23 09:12:17 