青柠 2022-05-23 15:10:54 | 陕西省 土建 | 884查看 2回答
为啥短柱汇总计算没有钢筋的工程量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你标高怎么设置的,到基础底了吗
2022-05-23 15:13:28
-
如果你一开始按照设置插筋,插筋会与柱角筋搭接一段,当柱的高度不能满足搭接长度时,就会出现这种情况,删除原构件,设置纵筋锚固,问题就没有了