    算量
    如图,圆圈是配电箱,我要算管线的思路就是从配电箱上返到桥架(配电箱距地1.5m),然后沿着桥架到达出线的地方,把出桥架那部分算上(左上出桥架红线),这个就算这趟线算完整了嘛?

    2022-05-23 16:19:11 补充

    还有就是从配电箱到用电器之间,是一趟线过去了,还是嘚接线?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解正确,是一趟完整的回路,但是记得算配电箱的预留。不是直接一趟线过去,如果直线超过30米需要设置接线盒,具体看定额接线盒计算规则。