• 电气配管问题

    如图所示:系统图显示管线为NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 那么1-10的配线分别为: 1.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 2.NHBV3*2.5 3.NHBV3*2.5 4.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 5.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 6.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 7.NHBV3*2.5 8.NHBV3*2.5 9.NHBV3*2.5 10.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 按没有标准的按3根线算,如果以上配线没有错的话,这时候问题来了,10号线的NHBVR是怎么来的。

    配管

    问题补充:还有1号线没有标注,是按3根线算,还是按4根线算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:这个回路没有单独标识的(到开关的除外,需要按开关单独计算根数)全部按4根线计算,感觉你分析的有点乱了,具体需要核对全部平面图回路看看,再有问题可以咨询设计。

    2015-04-06 08:01:14 

  • 10是什么线路,我估计应该是双控什么的,这要看完整的图来分析

    2015-04-04 16:25:21 

  • 10#线应该是应急线路的强制点亮线

    2015-04-04 16:33:41 

  • 应急灯的电源应该是三根线

    2015-04-04 23:39:23 

  • 6号线应该指向应急灯而不是指向安全标志灯,可能距离近,设计画图的时候指向错误。或者是8号线是4跟,距离近没有标出来。个人认为第一种可能性最大。

    1号线应该4跟,应该有系统图啊,你看系统图回路上面几根

    2015-04-04 22:42:58 

  • 你好:主要是系统图与平面标注结合计算线的根数

    2015-04-04 23:06:34 