建筑 2022-05-25 08:56:03 | 浙江省 土建 | 374查看 3回答
板受力筋的类别是否影响工程量?
请问,板受力筋的类别是否影响工程量?如果板是双层双向的,那下图的箭头指出的钢筋是否还能定义为底筋?
2022-05-25 08:56:36 补充
还是说按中间层筋定义
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪头的筋就是底筋
2022-05-25 08:59:59
-
箭头向下的是下层钢筋(面筋)箭头向上的是下层钢筋(底筋)
2022-05-25 09:03:00
-
1、板筋的类别会影响钢筋量,底筋和面筋在端支座内的锚固长度是不同的。
2、如果,你的板在说明中描述,未注明钢筋信息的板,均为xxxxxxxx双网双向布置,箭头所指的这个信息,通常比说明中的钢筋直径要大,
属于设计特殊注明,要代替说明中的同类钢筋,看箭头方向应该是底筋的信息,
如果是中间层钢筋,那板一定很厚了。
也可以理解,当说明与原位标注发生冲突,以原位标注为准。
首次提交 2022-05-25 09:17:12 最近修改2022-05-25 09:20:46 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看