糖 2022-05-25 17:21:56 | 广东省 安装装饰预算计价软件GCCP | 557查看 3回答
空调冷媒管线路图需要计算那些内容?
空调冷媒管线路图需要计算什么,
1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保温管,是整条冷凝水管都要算保温吗,橡塑保温管是套在冷凝水管外层的吗?
2、冷媒管要怎么套清单定额,工程量是计算室内机到室外机的距离长度?
3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管径吗,为什么有两个径数?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、要看设计要求。是
2、他用铜管安装清单和定额。是
3、是。是两根不同管径的管道
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-05-25 17:26:06
-
1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保温管,是整条冷凝水管都要算保温,橡塑保温管是套在冷凝水管外层的。
2、冷媒管要套相应 管道清单和定额,工程量是计算室内机到室外机的距离长度
3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管径,19.1是气态管径,12.7是液态管径
2022-05-25 17:25:47
-
1、是的,都要保温
2、清单套铜管,定额套冷媒管工程量是计算整个长度
3、两根都是管径,一根气管,一根液管。按不同规格区分,分别计算长度。有相关定额,但是冷媒介质需要补充主材
2022-05-25 17:28:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看