realfox@126.com 2009-08-26 11:58:55 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 320查看 4回答
避雷网问题
避雷网均压环在计算时是按照地圈梁上的的长度计算的,那么,两层的框架结构它的均压环长度是否需要乘以3? 还有,就是柱主筋与圈梁钢筋焊接处是否也需要乘以3?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.楼层中间部分圈梁根据设计要求做均压环时,也是按照圈梁长度计算。要求是两根水平筋连接焊通,只能按延长米就行了。 2.柱主筋与圈梁筋焊接处也不能乘以3。
2009-08-26 12:17:57
-
一般情况高层建筑才设均压环的,一般要在9层以上才设,也不是每层都设,要详细看看设计说明,有些设计说明是套用别的设计图纸的,二层框架楼是不需要设均压环的。
2009-08-26 15:55:25
-
答:不能乘以3
2009-08-26 12:04:57
-
两层的框架结构是不用设计均压环的
2009-08-26 12:16:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看