    配电箱套定额时,还用另外加槽钢么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正常是不用的,但要看你安装的配电箱是否与图纸要求的一样,如果有特殊要求就要额外处槽钢的量

    2009-08-26 14:05:53 

  • 配电箱是不需要的啊,落地配电柜按图纸设计定。

    2009-08-26 14:05:14 

  • 1.套配电箱安装的定额时是不用另外加槽钢的。 2.如果挂墙式明装箱在墙上不方便直接固定安装时,可按设计或者现场实际并由建设单位同意,另外制作角钢支架的,才可算一般铁构件制.安。 3.变配电所(室)的高第压柜或者落地式配电箱的安装,根据设计要求和图纸的设计布置,需要设基础槽钢或角钢时,要另外计算并套相关定额。

    2009-08-26 14:27:41 