zhaomxu 2009-08-26 14:10:05 | 河北省 其他专业 | 269查看 2回答
默认的端柱 配筋
这个端柱的拉筋 是2A8-150 它表示的是 2根A8的钢筋间距150吧 是不是应该把前面那个2去掉啊 要么拉筋是不是就算少了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳前面是2是表示同一截面上有两个A8接筋,垂直方向间距都是150
2009-08-26 14:23:39
-
拉筋2A8-150 表示的不是2根A8的钢筋间距150,而是表示这样的拉筋有两个,都按150的间距沿柱通布 是同样型号的拉筋2根,沿柱通布(拉筋个数与箍筋的计算方法一样,手算的话算出一个拉筋的个数*2),而不是这样的拉筋在这根柱中的个数是2个
2009-08-26 14:16:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看