晨光 2009-08-26 16:24:08 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 688查看 7回答
在基础中,为什么在用现浇板代替筏板基础,都是双层双向的A12@150国,计算出来的钢筋要少很多?
筏板基础的钢筋量比现浇板要多很多
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是由于筏板与现浇板的受力方向正好相反,其锚固是不一样的,所以是有差别的。 正如基础梁和框架梁一样。 筏板是基础,是用于锚固柱墙等构件的; 而板是锚固到墙中的; 它们在端部的锚固情况是不一样的。
2009-08-26 16:41:47
-
因为顶板的钢筋锚固和搭接值和筏板是不同的,筏板靠近基础边部位上下层钢筋是需要有弯折的,而顶板是没有的,这就是二者最主要的区别,底板钢筋直径一般都会很大所以会差不少钢筋量。
2009-08-26 18:20:12
-
因为筏板的支座是地梁,而现浇板的支座是梁,因此钢筋的锚固搭接不同,并且锚入地梁的长度与锚入梁的长度弯折都用区别
2009-08-27 07:26:59
-
筏板与板的钢筋计算规则不同锚固不同,所以筏板一定要用筏板定义,不能用板代替。
2009-08-26 16:46:49
-
因为二者的保护层不一样的,并且筏板基础中底襟和面筋的弯折砼现浇板是不同的,你可以结合两个构件的属性进行比较,或者是二者的钢筋计算式进行比较
2009-08-26 16:59:50
-
在基础中,为什么在用现浇板代替筏板基础,都是双层双向的A12@150国,计算出来的钢筋要少很多? 回答:现浇板板边只计算个锚固长度,筏板基础上下层钢筋之间要有不小于150的搭接。
2009-08-26 17:21:31
-
筏板式基础构件。板是楼层构件。钢筋计算规则不同。计算结果一定有差别。
2009-08-27 09:12:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看