gujihong 2009-08-26 17:13:02 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 16568查看 8回答
在广联达钢筋软件中,有哪些设置可以增加钢筋量!
在广联达钢筋软件中,有哪些设置可以增加钢筋量!帮忙解决一下,谢谢!在做钢筋算量中最好算量是多还是少点好,给个建议!谢谢!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老乡你好,你想多算点是吧,有必要吗。多算了人家认可了才行吧?我也是施工单位的,说心里话我也想多算,但是要有原则的,在规范许可的情况下才行是吗?现在我们只有认真、细算、多检查算出来的结果,有好多地方软件算起来会少的,你要把它找出来修改后,锁定。你看暗柱的主筋下大上小时,软件就会算少了,它上伸出的长度不够,(这种情况所有的竖向筋都是)。还有板的边支座负筋有时软件不加支座宽度或者加了一半;还有支座负筋的最小锚固长度是250,最小搭接是300一级钢筋另加弯钩,等等。
2009-08-27 07:10:02
-
这要看自己的需要,甲方尽量少点儿,一方尽量多点儿,但都要在计算规则的原则之内哟。
2009-08-26 17:16:02
-
柱梁箍筋可以按向上取整+1设置,计算设置中的其余钢筋定尺长度设置小一点,节点设置中取大值节点,计算设置中的构件如柱、框架梁、剪力墙等构件的设置都可以改动增加钢筋,不过自己一定要记住改动了哪些位置,否则在对量时自己都弄不清楚了
2009-08-26 17:22:44
-
开始时当然按实算了,这样你对工程的钢筋量有个实数。
2009-08-26 17:23:51
-
这个问题,在网上只能说场面上的话,调整砼强度等级,修改计算规则,修改锚固长度,另外的非法操作只是为了报送审核而已,不能把方法公布于网络的,自己好好摸索摸索,我只能告诉你,软件是可以让同一个构件的工程量成倍增加,但不能说出秘诀,要靠你自己去摸索。既然是非法的,当然有可能会被审查出来扣掉,
2009-08-26 17:35:40
-
在计算设置中调整计算设置.
2009-08-26 17:38:29
-
这要看你在哪个角度了,甲方九在合理的情况尽量少一点,乙方就尽量多一点。在设置中可以修改,比如搭接长度,混凝土强度等级,等等。
2009-08-26 21:10:03
-
不要随便修改合理的东西,主要是算齐,算细就行了。你为了多算,修改合理的东西,人家不认你算的东西会很被动的。
2009-08-26 21:20:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看