• 在广联达钢筋软件中,有哪些设置可以增加钢筋量!

    在广联达钢筋软件中,有哪些设置可以增加钢筋量!帮忙解决一下,谢谢!在做钢筋算量中最好算量是多还是少点好,给个建议!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    老乡你好,你想多算点是吧,有必要吗。多算了人家认可了才行吧?我也是施工单位的,说心里话我也想多算,但是要有原则的,在规范许可的情况下才行是吗?现在我们只有认真、细算、多检查算出来的结果,有好多地方软件算起来会少的,你要把它找出来修改后,锁定。你看暗柱的主筋下大上小时,软件就会算少了,它上伸出的长度不够,(这种情况所有的竖向筋都是)。还有板的边支座负筋有时软件不加支座宽度或者加了一半;还有支座负筋的最小锚固长度是250,最小搭接是300一级钢筋另加弯钩,等等。

    2009-08-27 07:10:02 

  • 这要看自己的需要,甲方尽量少点儿,一方尽量多点儿,但都要在计算规则的原则之内哟。

    2009-08-26 17:16:02 

  • 柱梁箍筋可以按向上取整+1设置,计算设置中的其余钢筋定尺长度设置小一点,节点设置中取大值节点,计算设置中的构件如柱、框架梁、剪力墙等构件的设置都可以改动增加钢筋,不过自己一定要记住改动了哪些位置,否则在对量时自己都弄不清楚了

    2009-08-26 17:22:44 

  • 开始时当然按实算了,这样你对工程的钢筋量有个实数。

    2009-08-26 17:23:51 

  • 这个问题,在网上只能说场面上的话,调整砼强度等级,修改计算规则,修改锚固长度,另外的非法操作只是为了报送审核而已,不能把方法公布于网络的,自己好好摸索摸索,我只能告诉你,软件是可以让同一个构件的工程量成倍增加,但不能说出秘诀,要靠你自己去摸索。既然是非法的,当然有可能会被审查出来扣掉,

    2009-08-26 17:35:40 

  • 在计算设置中调整计算设置.

    2009-08-26 17:38:29 

  • 这要看你在哪个角度了,甲方九在合理的情况尽量少一点,乙方就尽量多一点。在设置中可以修改,比如搭接长度,混凝土强度等级,等等。

    2009-08-26 21:10:03 

  • 不要随便修改合理的东西,主要是算齐,算细就行了。你为了多算,修改合理的东西,人家不认你算的东西会很被动的。

    2009-08-26 21:20:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: