• 弱电工程怎样计算

    你好!请问弱电工程怎样计算,需要计算些什么,列哪些子目,每一步的计算是怎样得来的,那些线以及线槽怎样计算出多少米,应该用尺子量呢还是看标高差,能直白点详细的解释解释吗?急啊,跪求了。。。。

    问题补充:有线电视 1.电脑机房设有线电视前端箱,电视信号采用SYPFV-75-12由市政有线电视管网引来, 2.自前端箱至各分支器线路,采用SYPEV-75-9电缆,自各分支器至电视插座线路采用SYPEV-75-5电缆,穿塑料管暗敷, 3.前端箱暗装,底距地1.4米,分配分支器盒暗装,底边离地2.2米,用户盒暗装,底边离地0.3米。 4.供前端箱的~220V电源,由最近照明电源引接,BV-500 3*2.5mm2,导线穿PR管暗敷 说明是这样,急啊,通过这段话需要计算什么呢,怎样计算出来的。解释详细点。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    线管按延长米来算,插头,接线盒,电箱,信息箱,按个来点就可以了。水平尺寸直接在图纸上来量就可以了,垂直的用层高来加减。 我有此类的计算表格要不要?、 加我GID号;4748345 我在发给你

    2009-08-26 22:49:27 

  • 弱电项目有很多,具体要算哪些

    2009-08-26 20:39:41 

  • 我看你这和通信差不多了 一般土建工程中只穿管不穿线。你这是弱电全套做吗? 将我上述的所列项目再加上分支器、分配分支器盒按个数计算。套用安装定额十二册或是通信定额。 220V电源我没接触过不知道计算不。剩下的管、线按比例尺量出长度+标高尺寸就好了 。

    2009-08-26 20:45:38 

  • 需要计算列出电话插座、闭路插座、数据插座、分线盒、埋管、穿线等子目,电话插座、闭路插座、数据插座、分线盒(此项按插座的个数计)按个数计;埋管、穿线子目平面尺寸符合图纸比例是否准确后,用比例尺量得来的,立面尺寸按标高计算

    2009-08-26 21:02:14 