• 想问下老师,这个应急照明配电箱是不是系统图写错了?

    1、这是车库的系统图,这个应急照明配电箱的系统图是不是写错了?应该是沿桥架沿管敷设啊?他这个直接写的是沿管敷设,这样对吗?

    2、是不是应该跟这个ATG 的一样?沿桥架沿管敷设?

    应急照明配电箱配电箱

    2022-05-27 21:47:25 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图应该是没错,上图的系统图是消防应急照明,他的线路如果走线槽,应该是防火线槽,看平面图的画的路由。

    下图是普通照明系统。普通照明系统可以走强电的线槽。

    2022-05-27 21:32:20 

  • 图纸 的疑问可问设计

    首次提交 2022-05-27 21:32:46  最近修改2022-05-28 07:00:47 (修改过1次)

  • 没有错;

    应急照明走管;

    普通照明走桥架,再走管。

    2022-05-28 09:17:55 