• 桩承台钢筋计算规范

    在桩承台里面好象有2种算法 一种是承台下部钢筋加个10D。上面按承台长减保护层不加弯折 还有一种是承台上下钢筋都加上一个15D弯折。 我们下料的时候我看别个是按第一种下的料 但是承台比较大的,例如4桩的我看见他上面都有弯折 现在我要跟甲方按时结算, 我想问哈,是不是所有承台我都可以按照上下加15D来算, 规范到底是什么样的, 还有基础梁的问题,和承台顶标高是一样的, 全是直锚进承台2边,但是下料的时候有的直接拉通的, 我在对甲方结算的时候,怎么计算理对我们有利。又有道理可循 请大家做好说出处理方法和依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你看的是哪个图集呀?你的承台是双层双向的配筋吗?我手边的是06G101-6只有下排筋了,是你说的第一种了,与你想法不同的是还有一要求是:当伸至端部直锚长度大于等于35D时不设弯钩。还有你说的基础梁你图上要求断了吗?如果没有要求只能拉通了,图集要求是拉通的。基础梁的下筋在支座处是不让断的。你再看看吧。

    2009-08-27 10:46:21 

  • 看来还是第二种对你们有利呀 你看结构说明如果没有说明你看是不是有图集呢 看看是哪个图集 如果他没有选择哪种方法 你就按着对自己有利的 然后办一个甲方的现场认证