• 请教同仁们呢

    山西05消耗量定额中挖沟槽的工作面是多少 ,我们工程是这样的呢,基础板下反梁须挖沟槽,梁截面为600*800,在该槽内两侧须设砖胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保护层,那么挖槽的宽度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2吗?还用不用考虑工作面呢?定额中说的支挡土板时单面加10cm,双面加20cm指的是什么?我可以套用吗?

    问题补充:计算砖模的时候也得用沟槽挖土面积形成的周长*高吧?如果要计算工作面得话,是不是还得考虑回填土,回填工作面部分?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:1、土方工程量:600+(120+20+3+20)×2+200×2;工作面要按砖基 础:200 mm 。 2、800深的沟槽不能套支挡土板子目,支挡土板是用于边坡较陡、挖沟 槽(坑)较深时;或施工场地较小、受限制时易塌方地段等才使用的 专项措施,计算时需要有经批准的施工组织设计(施工方案)或签证 才能记取 。 答:1、施工时可以、肯定在槽内进行,但工作面还要考虑。因为我们在计算 土方工程量时不考虑施工方法,只按定额规定的计算规则计算。实际 挖土方时要不要、有没有工作面只是施工技术及方法问题。 2、肯定要算回填土的工程量,有工作面就要有回填土(或回填别的材料), 不然就如你说砼量增大。

    2009-08-28 20:56:59 

  • 山西定额里是有规定的。基础施工需增加的工作面,按施工组织设计规定计算,如无规定,按定额里的一个表计算。第7页上有 根据你基础的不同来加工作面。 你说的那个定额 中说的支挡土板时单面加10cm,双面加20cm是加挡土板需要往外扩的宽度,与工作面没有关系,还要继续加工作面。

    2009-08-27 14:40:49 

  • 你可按砖外面每边各加200考虑

    2009-08-27 10:49:07 