财源滚滚 2022-05-30 02:18:54 | 福建省 土建施工 | 571查看 1回答
这个人防大样的0.4laf是表示墙外侧筋封顶弯锚0.4laf就可以吗?
这个人防大样的0.4laf是表示墙外侧筋封顶弯锚0.4laf就可以吗?
还是表示顶板板底筋锚入墙内要满足0.4laf再弯锚15d?
请教大师!!谢谢!
因为外侧竖向筋顶部,没有像底部筏板那样标注要1.5laf,
所以外侧竖向筋,我个人认为就是弯锚不大于墙厚就可以了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙外侧锚入板1.5laF
顶板底筋锚固:锚入墙0.4laF,再弯折15d
2022-05-30 05:32:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看