造价者 2022-05-30 10:35:02 | 安徽省 安装预算 | 562查看 1回答
电缆PE线计算
请问1回路的YJV-4*25+PE16在计算工程量的时候是按照5芯电缆YJV-4*25+1*16计算还是按照YJV-4*25+BV-1*16计算,回路2怎么计算(有的说PE线不用计算,到底要不要计算),谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1回路的YJV-4*25+PE16在计算工程量的时候是按照5芯电缆YJV-4*25+1*16计算
回路2也是5芯电缆
2022-05-30 11:48:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看