  • 要是国标清单计量规则就详见GB50856,要不是国标清单就看现清单编制说明中计量规则,要是都没有约定,怎么算都可以,损耗可以考虑进单价,总费用能包住进行了。

    2022-05-30 11:49:49 

  • 管道绝热量。π*(D+1.033δ)*1.033δ*L,D外径。L管道长度1.033调整系数,δ绝热厚度。

    2022-05-30 11:50:24 

  • 绝热工程。

    (一)计算公式。

    1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

    V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(2)

    S=π×(D+2.1δ)×L(3)

    式中:D-直径:

    1.03、2.1-调整系数:

    δ——绝热层厚度:

    L-设备简体或管道延长米。