t723965 2009-08-27 15:31:00 | 四川省 其他专业 | 547查看 6回答
剪力墙钢筋
现在设计的剪力墙钢筋大多是采用1级钢筋,如水平和立筋都是8园的,如果层高是3米,那么立筋每层的长度是3000+12.5D,还是增加生下层的搭接还是锚固?在软件计算时,如何改设置?问题补充:如果是搭接,在四川定额计算规则中搭接已包括在定额损耗中,像现在的工程基本都是高层,这个量相当大而不能计算,对施工单位太不利了。 再次补充:在四川定额计算规则中搭接已包括在定额损耗中,按这个规定,那中间层的计算长度就应该是层高+弯钩,对不?那设置就要改?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果在四川定额计算规则中搭接已包括在定额损耗中,按这个规定,那中间层的计算长度就应该是层高+弯钩,你可以在楼层管理中将墙的搭接设置为0就行了,其他需要改的钢筋也可以这样修改
2009-08-27 21:36:23
-
你好:我看明白了你是说你们哪儿,不要算搭接了对吗? 不想要搭接,你可以把它设置成焊接可以吗?你试试看我也说不准,这么小的钢筋软件会不会算,还是试一下吧,再说一下你的房子是几级抗震呀,弯钩为12.5d,如果是三级抗震是10d ,别搞错了呀。不算搭接哪损耗是按多少呢?随便问问。
2009-08-27 17:40:05
-
是增加每层的钢筋搭接。
2009-08-27 15:33:26
-
软件计算最底层有插筋的计算,向上有上层露出长度的计算,中间层基本是层高加搭接的量,顶层有锚固的计算,放心。
2009-08-27 15:34:00
-
一般是层塔接 这个软件是按照101图集自动汇总计算的 你不用修改了 查看工程量计算是要上下层结合看才能准确
2009-08-27 15:36:23
-
现在设计的剪力墙钢筋大多是采用1级钢筋,如水平和立筋都是8园的,如果层高是3米,那么立筋每层的长度是3000+12.5D,还是增加生下层的搭接还是锚固?在软件计算时,如何改设置? 答:你只要在墙属性构件中输入水平和垂直钢筋以及拉筋后,把墙构件按图纸设计的部位画上图元,软件会自动计算墙水平筋和垂直钢筋工程量的,你不需要另外设置搭接或锚固长度的。
2009-08-27 15:43:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看