• 防水保护层厚度调整的问题

    北京土建定额13-5、13-6防水保护层含量分别为0.02和0.04,不能够调整,但实际保护层厚度如果不同应该怎么办?我原来都是不调整的,但有较真儿的人?哈哈,哪位大锅给个比较权威的回答,不胜感激!(我事先声明,不是问软件操作问题,我问的是相关规定)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如果厚度不同,承包人与发包人协商一致可以调整。 2、北京在出预拌砂浆补充定额时,对水泥砂浆保护层子目增加了每增减5mm厚度的子目,可以参照。 3、定额的含量(消耗量)不能调整这句话要放到定额说明的上下文中理解,不可断章取义。定额说明里说:本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算。可以归纳为,施工方的因素。保护层厚度是设计因素,与装备设备水平、施工工艺、劳动组织条件无关,所以应当是可调整的。

    2009-08-29 19:21:34 

  • 我们山东定额有调整厚度每±5mm,我想北京会有的,你找找看。

    2009-08-27 16:06:16 

  • 答:01定额它是按图示尺寸(或水平投影)以平方米计算的,跟厚度没关系的, 01定额总说明说的很清楚,定额的含量(消耗量)是不能调整的。不管厚 度是多少,只是按平方米计算。图集中的做法也是2公分、4公分,定额在 编制时也是根据图集工程做法来的。

    2009-08-27 16:56:07 