丫丫 2022-05-31 17:15:49 | 辽宁省 安装审核计价软件GCCP | 1909查看 3回答
室内热(冷)缩式铜芯电力电缆和室内干包式铜芯电力电缆的区别
电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 和1kV以下室内干包式铜芯电力电缆
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
施工工艺区别:现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。
首次提交 2022-05-31 17:19:31 最近修改2022-05-31 17:20:01 (修改过1次)
-
使用的材料不同,安装的工艺不同,使用的部位不同
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-05-31 17:19:06
-
1、干包式电缆头采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作的,多用于临时用电的电缆,电缆单芯截面在70mm2以下的可采用干包式电缆头。
2、热缩式电缆头,是在需要做电缆接头的电缆端部,把电缆外皮扒开,套上专用的热缩头,然后把每芯电缆连接,再把热缩头套管套到接头位置,利用喷灯或其他加热设备对接头部位的热缩头进行加热,使热缩头附着在电缆上,形成电缆接头。
3、干包式电缆头防水性、耐久性、美观度都不如热缩式电缆头,适用范围仅限于单芯线径小于等于70mm2的电缆,只能明敷设,不能埋地敷设,安全性能较差,接头部位如受锐器触碰、外力击打,均可能造成缠绕的绝缘胶布破损,导致漏电事故的出现。但是有一个优点,就是造价低,施工方便。
4、热缩式电缆头的优点就显而易见了,按照不同工作环境的要求,可以使用不同材质的热缩头,耐水、抗击打、密闭性能优越,适用范围很广,但是造价较高,一般用于使用时间较长的线路。
2022-05-31 17:24:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看