萝萝儿 2022-06-01 17:22:29 | 重庆市 安装 | 553查看 3回答
装修工程电气部分只做了室内灯具、插座,做了LEB,需要套送配电装置系统调试?
最近接手公寓装修工程,图纸中电气部分只有室内灯具、开关、插座,LEB。我想问的是我组价时,需要套送配电装置系统调试和接地装置调试吗?为什么?
2022-06-01 17:24:44 补充
有配电箱。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你也不可能做送配电装置系统调试。(变压器、母线、低压柜,你一个都没有碰)
2022-06-01 17:27:22
-
不需要。这些都没有可调试元器件,不符合系统调试费计费标准
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-06-01 17:25:01
-
你首先需要理解送配电装置系统调试的具体工作内容,不涉及当然不用了
2022-06-01 21:59:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看