ylq0808 2022-06-02 11:06:44 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 551查看 1回答
关于钢筋接头设置的一点疑问
1、基础中≥18采用机械连接,<18采用绑扎或者焊接,但是广联达设置里面是16-22这个范围
2、在目录钢筋说明和基础钢筋说明中,都有焊接绑扎或绑扎接头,这个需不需要用提疑问回复
3、目录钢筋说明中,小于16采用焊接接头(用于梁柱),这个包不包括梁侧面构造腰筋
4、基础设置中,说另按施工要求设置马凳筋,这个马凳筋有个规范或者要求
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、基础中≥18采用机械连接,<18采用绑扎或者焊接,但是广联达设置里面是16-22这个范围
16-22是可以修改的一个一个修改 不要两个数一起修改
2、在目录钢筋说明和基础钢筋说明中,都有焊接绑扎或绑扎接头,这个需不需要用提疑问回复
预算的话不用答疑,写个编制说明就行,一般18及以上直螺纹,12-16焊接,10及以下绑扎
结算的话让施工方提供资料就好
3、目录钢筋说明中,小于16采用焊接接头(用于梁柱),这个包不包括梁侧面构造腰筋
包含的
4、基础设置中,说另按施工要求设置马凳筋,这个马凳筋有个规范或者要求
预算可以按筏板主筋的较小钢筋间距按1000*1000,单个长度按2H(板厚)+200
结算让施工单位提供资料
2022-06-02 11:12:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看