@@ 2009-08-28 10:33:11 | 山西省 其他专业 | 715查看 5回答
板扣筋之分布筋
板扣筋之分布筋为一级钢时两端加不加180度弯勾?(我记得不的施工单位加,不的施工单位又不加),规范怎么规定?谢谢问题补充:原括号里的字打错了,对不起大家,以后一定改正.(我记得有的施工单位加,有的施工单位又不加)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题规范上说得很不清,现场一般的都不加,但是也有人要求要加,前几天国检的时候专家看到了还让要加弯钩呢;还有的工程设计也让加;还有质检站来查也要让加。最好的办法是在施工前就让设计说好了加不加,免得以后说不清楚。这是我的看法。
2009-08-28 10:58:40
-
一般板的负筋是一级钢,均加180度弯钩的。
2009-08-28 13:22:11
-
是一级钢都要加弯钩的
2009-08-28 10:35:15
-
注意分布筋是不需要加弯钩的,其主要目的是固定负筋,保证负筋的间距
2009-08-28 10:38:53
-
一级钢筋满足搭接倍数的同时还应当加弯钩,
2009-08-28 10:39:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看