• 有梁板梁汇总出来的结果为什么有的梁体积是0?有的不是,有人说并到板里了那为什么有的框梁体积不为0?

    我查了一遍各个构件都没问题 想知道这是什么情况 ,对于此广联达的运算机制是什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是按梁完全与板接触按有梁板计算,工程量合并到板里,如果梁有局部不是完全与板接触,那此部分就按单梁计算工程量,所以出现梁有为零,有的有工程量的情况

    2013-09-05 23:03:58 

  • 这个一般是你在利用做法刷时,把有的梁漏刷了。

    2013-09-05 14:07:44 

  • 有梁板是指梁和板的体积合并套有梁板的定额子目,如果是软件计算时要梁和板分别画,然后各自套有当月板的定额子目就可以了 1、梁套有梁板的定额子目,工程量代码选择体积就可以了 2、板套有梁板的定额子目, 框架梁一般是套梁的定额子目,板套板的定额子目,

    2013-09-05 14:09:51 

  • 竟真老师 说的可能性很大

    2013-09-05 14:23:31 

  • 有梁板是梁和板合并套有梁板定额子母。但是一般梁和板的砼量分开列,以为涉及到模板超高要分开计算的。梁的体积是0,肯定有问题,仔细查查吧。

    2013-09-06 10:20:13 