• 安装定额定额人工含量不一样?

    电气设备安装定额,配管配线里“硬质聚氯乙烯管”砖、混凝土结构暗配与“半硬质塑料管”砖、混凝土结构暗配的定额人工含量为什么不同(定额编号如03021097与03021131)?什么时候该用哪个子母,应该如何区分呢? 有哪位老师知道,麻烦讲解一下啊,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、定额人工含量不同,是因为两种不同的管施工方法不同,综合用工量自然就会不同。 2、对于硬塑料管、刚性阻燃管、半硬塑料管定额子目适用问题,在山东03定额解释中有详细叙述: 本册“配管、配线”章中的塑料管敷设三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行“半硬质阻燃管暗敷设”?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,而酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。 上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。

    2009-08-28 12:01:46 