• 请教大师,顶板的板附加钢筋,靠近墙那边是要锚入1.7LAF,另一边可以不弯锚吗?

    拉通请教大师,顶板的板附加钢筋,靠近墙那边是要锚入1.7LAF,另一边可以不弯锚吗?


    就是不是墙那边的,全部直锚,这个有没有依据,还有顶板的板面筋底筋都是可以拉通做的吧!谢谢!!

    2022-06-04 10:14:42 补充

    板面筋图纸确定是要锚入墙1.7LAF,

    墙的对面,在板面上的那一头,是否可以不要弯锚,能不能直锚。

    2022-06-04 10:16:25 补充

    记得顶板是属于筏板,就像底板有筏板的附加筋都是直锚的,就是请教下,顶板也是属于筏板,能不能附加筋不靠墙的都可以直锚,有没有相关的依据,谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板面筋是否要锚入墙内1.7LAF,具体要按图纸要求,查看相应说明或大样确定

    2022-06-04 09:54:45 

  • 这是图纸要求。可以在左右的弯折里输入你想要的弯折长度

    当支座宽度大于支座的锚固长度后,是可以直锚的

    首次提交 2022-06-04 09:55:02  最近修改2022-06-04 10:16:14 (修改过2次)

  • 剪力墙那边是锚入剪力墙中,另一端是弯折。附加钢筋,不用通长拉通的。按设计标注长度布置。[[[一端是入墙1.7LAF 。。。另一端弯折,不是弯锚。]]][[依据是设计说明要求,或16G一101-1-3]]]

    首次提交 2022-06-04 09:58:57  最近修改2022-06-04 10:18:22 (修改过2次)

  • 钢筋在剪力墙或梁锚固按设计要求设置,另一边它是按板厚度扣两人个板保护层识别计算的


    顶板就是板

    首次提交 2022-06-04 10:00:14  最近修改2022-06-04 10:17:57 (修改过1次)

  • 顶板的板面筋底筋都是可以拉通做的,能通则通。

    2022-06-04 10:05:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题