• 关于框架梁遇剪力墙图元绘制位置的问题?

    连梁

    梁处

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    前两幅图,是把框架梁绘制到暗柱外边,重提两跨计算后,显示是直锚,钢筋总重183.144kg。

    后两幅图,是把框架梁会知道暗柱里边,重提两跨计算后,显示是弯锚,钢筋总重184.754kg。

    问题:在剪力墙结构中,是不是会知道暗柱外边,软件就把框架梁当连梁处理了?

    问题:应该把框架梁绘制到暗柱的外边还是里边呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截图一二是对的,暗柱内画上剪力墙,梁画到暗柱边缘就好了,同图一

    首次提交 2022-06-04 15:10:33  最近修改2022-06-04 15:11:45 (修改过1次)

  • 你好:首先暗柱用剪力墙覆盖,然后绘制梁。

    在工程设置---计算设置---【梁以平行相交的墙为支座】改成【是】,然后将梁布置到剪力墙边,相切布置后【重提梁跨】即可按照节点设置中lae计算。