• 钢筋中剪力墙内外两侧钢筋不同时如何输入

    钢筋中剪力墙内外两侧钢筋不同时如何输入,如果是三排钢筋呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    内外排钢筋不同时用+连接输入,比如(1)A10@200+(1)B12@200 三排时相同时输入方式(3)A10@200,不同时输入(1)A10@200+(1)A8@200+(1)B12@200,但是这样输入的时候钢筋的量会有点不是太准

    2009-08-28 14:13:52 

  • 钢筋中剪力墙内外两侧钢筋不同时用"+"连接,如(1)C16-200+(1)C12-200;(1)C16-200+(1)C12-200+(1)C14-200表示三排.

    2009-08-28 13:50:48 

  • 钢筋中剪力墙内外两侧钢筋不同时如何输入,如果是三排钢筋呢 答:如是两排内外不同的钢筋应在墙构件属性编辑器里的水平或垂直钢筋栏内输入(1)B16-150+(1)B14-150即可;如是三排钢筋就输入(1)B16-150+(1)B14-150+(1)B18-150就可以了。

    2009-08-28 14:08:46 

  • 内外排钢筋不同时用+连接输入,比如(1)A10@200+(1)B12@200 三排时相同时输入方式(3)A10@200,不同时输入(1)A10@200+(1)A8@200+(1)B12@200

    2009-08-28 14:10:24 