• 非框架梁下部筋锚固为12d,不满足全部受拉钢筋的最小锚固长度250,mm是不是这两个值要取大值的?

    非框架梁下部筋锚固为12d,不满足全部受拉钢筋的最小锚固长度250,mm是不是这两个值要取大值的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、“250mm”是“受拉钢筋的最小锚固长度”,见图集第33页。 不要只看见“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm”,而看不见大标题(大前提)是“受拉钢筋”。 2、非框架梁下部钢筋伸入支座的锚固是在受压区的锚固,所以不能套用“受拉钢筋的最小锚固长度”的规定。 3、在框架结构中,框架梁要考虑承受地震横向作用,而非框架梁一般不考虑参与抵抗地震的作用。 所以,在图集第65页中,非框架梁下部钢筋伸入支座的锚固长度是12d或La(弧形非框架梁)。

    2009-08-28 14:38:23 

  • 不是的,只要满足12D就够了,是构造要求没有最小锚固的说法。

    2009-08-28 14:23:56 

  • 如果12D能够满足要求,就用12D,若12D算下来小于250mm,就要用250mm,两个值取大值

    2009-08-28 14:30:28 

  • 就是12d就好了,这个主要根据下部钢筋级别,如果是一级钢就应该是15d,二级三级则应该是12d,

    2009-08-28 15:55:07 