咯图咯哦 2022-06-05 17:45:27 | 天津市 安装施工安装算量GQI | 3730查看 2回答
各位大神,不知道我理解的对不对。消防控制室引出干线1号1条,2号1条,3号3条。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体看系统图,具体看报警点数确定,也不一定是一条的
2022-06-05 18:59:09
-
首先 消防报警系统图只是示意图,告诉你怎么走线,和平面图数量基本上是对不上的。
1是信号线+电源线 看图上有几个回路,就是几趟线
2是消防电话线 有几个电话 就是单独几趟线 消防电话是多线制不是总线制
3是直启线 屋顶有几个需要直启的点位(比如风机) 就是单独几趟线
2022-06-06 08:29:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看