• 关于集中标注和原位标注的问题

    请问,比如一条三跨的框架梁,它的集中标注上注明截面尺寸为200x600,而且也注明有N4b10的受扭腰筋.而我不明白的是,其中一跨的原位标注截面尺寸变为200x400,还注明此跨的下部受力筋为2c18,那么对于这一跨,要不要设置N4b10的受扭腰筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    像你说的这种情况很正常,梁变截面后,在下部注明2C18也是对的,再者,既然图纸中的集中标注中注明有N4b10的受扭腰筋,而原位标注中又没有特别修正,因此抗扭筋须在每一跨均设置。

    2009-08-28 22:27:10 

  • 既然在“集中标注”中有N4b10,那么在截面200*400 跨也有抗扭筋,是通长布置的。2C18是该跨的下部钢筋。在“原位标注”中该跨的“下部钢筋”栏输入即可。

    2009-08-30 11:18:22 

  • 是可以在任意跨变截面的。腰筋还是要根据集中标注或原位标注来确定是不是存在的 你可以点击该梁。原位标注,在下面原位标注的表格修改截面变化那跨的尺寸以及腰筋信息的

    2009-08-28 17:22:05 

  • 受扭腰筋N4b10如果在原位标注中没有特别标注的话,就表示是通长的,所以不用另外设置,只要在集中标注输入就行了。 估计这是设计的失误,一般600高的梁设计4根腰筋密度已经很高了,400高根本就放不下,但按设计图纸这样的表示方式来看,是要布置的。 附注:N4b10并不是每个梁边布置4根,而是总4根,每边两根。

    2009-08-28 17:23:20 

  • 看集中标注后边括号内标注是否包括这一跨。

    2009-08-28 17:25:02 

  • 应设置N4b10的受扭腰筋

    2009-08-28 17:32:58 

  • 你不要疑惑就是这一跨是变截面或者钢筋是有变化的 你这些数值就在原位标注的时候直接该填的地方填上就可以了

    2009-08-28 17:40:18 

  • 受扭腰筋N4b10如果是在集中标注中的话,那么跟梁的截面尺寸没关系

    2009-08-28 17:43:25 

  • 请问,比如一条三跨的框架梁,它的集中标注上注明截面尺寸为200x600,而且也注明有N4b10的受扭腰筋.而我不明白的是,其中一跨的原位标注截面尺寸变为200x400,还注明此跨的下部受力筋为2c18,那么对于这一跨,要不要设置N4b10的受扭腰筋呢? 回答:此跨可以不设置N4b10的受扭腰筋。

    2009-08-28 18:02:44 

  • 图集03G101-1第22页说明;集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值.当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先不管集中标注怎样,只要原位标注里另有钢筋信息,那那一跨就按照原位标注输入。.N4b10在集中标注有,在原位标注也应该有.原位标注里只是把不同于集中标注的体现出来,其他的还是按照集中标注输入.

    2009-08-28 18:17:23 