一起打灰 2022-06-07 08:45:21 | 山东省 土建土建计量GTJ | 513查看 1回答
砌体墙中设置了“砌体通长筋”时,软件默认是端部采取“预留埋件”的形式
但好像没看到像过梁、圈梁、构造柱一样有端部植筋的处理形式选项,此时如果砌体通长筋在端部实际采用植筋形式时需要如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体通长加筋软件默认应该是锚固在砼构件内,你把那个锚固长度改为0,也就是说通长加筋长度是两个砼构件间的净长。然后在建模界面布置砌体加筋,选择采用植筋,砌体加筋长度设置300左右(一个搭接长度),这样更符合实际施工做法
2022-06-07 08:58:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看