• 导线敷设问题

    一份电气图中,电气说明上有几点我很混淆。 1 明敷线路采用金属线槽明敷。 2 配电敷线采用镀锌钢管暗敷。 3 采用阻燃ZR塑料绝缘铜芯导线,电缆。 在电照结线图中每一条回路都是这样的ZR-BV-3X2.5-PR CE.WE 我搞不懂,他在说明上说明敷线路采用金属线槽明敷,然后在系统图里又全都是塑料线槽PR,怎么回事呢? 配电敷线采用镀锌钢管暗敷,这句话是什么意思? 3.采用阻燃塑料绝缘铜芯导线,电缆,套价的时候,导线应该是套铜芯绝缘电线,还是铜芯塑料电线? 跪求答案!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我又来了。 第三个我改下:ZR阻燃-BV聚露乙烯绝缘铜芯线,独芯线-3根2.5平方毫米电线-PR塑料线槽敷设-CE沿墙明敷设.WE 沿天棚明敷设

    2009-08-28 21:53:40 

  • 应该按照说明敷线路 采用阻燃塑料绝缘铜芯导线,导线应该是套铜芯塑料绝缘电线。

    2009-08-28 21:11:45 