• 坡屋面梁始终不能自动跟随板面标高调整?

    布置坡屋面,定义了斜板,在屋脊线处打断了梁,然后将梁标高调整为默认,保存后,用三维显示察看,无论如何,梁面标高不能自动跟随板面标高,是不是打断点有微小的差异都会导致不正确的结果吗?有哪些情况会导致打断并调整梁标高为默认后,依然不能举梁标高压下来?

    问题补充:梁标高已调整为带括号,已检查板全部覆盖,还是不行,我是在钢筋软件中 经过充分研究,确实如圣诞老人同志说的,一定要板全部盖住梁,折线画板时一定将梁隐蔽,确保板与板间无任何缝隙!!!,谢谢各位。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两个条件 1.屋脊线处打断了梁(包括板折处都要打断梁),梁的标高调整为默认(带括号的) 2.板一定要全部复盖住梁,梁上板部分有也不行

    2009-08-28 21:40:07 

  • 首先选中梁,然后点击平齐板顶按钮即可。

    2009-08-28 21:42:02 

  • 首先选中梁,柱,墙,然后点击平齐板顶按钮即可。

    2009-08-28 22:14:54 

  • 如果在定义屋面斜板之前已经把屋脊线处打断了,梁的标高调整为默认(带括号的) 板已经全部复盖住梁。同时平齐板顶也做了。那就是三维显示有问题。但是还是要点开该梁,看一下梁的起始标高和终点标高与该处的墙的标高是否一致。有时软件也会出现小问题。如:被斜板压下来的墙是800高,可是此处的梁的标高却不是800。所以个别的就需要调整。

    2009-08-30 11:03:36 

  • 这个我有个方法 屡试不爽 先划分板 把分板处梁的打断 然后定义斜板 在定义梁的标高时把括号去掉 再把梁合并 这样就可以用板把梁压下去 你可以试试 我就是这么做的 很好用

    2009-08-29 09:15:30 

  • 答:把层顶标高删了,按ESC即可