• 如何修改基础层剪力墙的纵筋露出长度

    如何修改基础层剪力墙的纵筋露出长度

    问题补充:我在计算设置中的“剪力墙纵筋露出长度”处改成了露出长度1500,为什么计算完后,结果还是默认的设置 因为此剪力墙的外侧筋的插筋部分与此墙的外侧筋直径不一样,插筋是14的,露出基础长度是1500,而上边的筋就是12的了,这样该如何修改呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个只能在计算完后 编辑钢筋 然后修改露出的长度 锁定 再计算

    2009-08-29 08:30:37 

  • 从预算的角度考虑,不用修改,因为软件是上下层链接计算的,露出长度的长短是不影响总量的。

    2009-08-29 07:58:04 

  • 软件只是保证钢筋量计算正确,露出的长短是无所谓的,只要锚固值、箍筋加密长度、接头正确是不影响造价的,一般不用设置按照软件默认的露出长度即可,如果像你说的情况钢筋直径不同图纸给定了露出长度你可以在布筋分析里边修改,布筋分析里边有延伸功能可以延伸墙体竖筋长度。

    2009-08-29 08:12:33 

  • 是不是搭接方式设置不符呀,剪力墙纵筋露出长度分绑扎和机械连接,是不是都改成了1500?

    2009-08-29 09:04:13 