• 钢筋算量 在钢筋算量的工程设置里面有一项“墙柱垂直筋定尺”是不是就是购买的钢筋来料长度?这项设置对

    在钢筋算量的工程设置里面有一项“墙柱垂直筋定尺”是不是就是购买的钢筋来料长度?这项设置对算量有影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有影响 会影响钢筋电渣压力焊接头个数。 如果图纸有说明的就按图纸。有些地区定额有说明。 两者都没有就要甲乙双方协商。 我都出现这样的情况。开始按软件默认的,但乙方不同意。乙方要购买的钢筋来料长度,最后还是到地方造价站咨询。 对其他会增加搭接的钢筋量

    2009-08-29 11:20:07 

  • 对其它连接方式有区别吗,

    2009-08-29 11:29:34 

  • 钢筋定尺长度应按定额说明,而不应按来料长度,比如盘条就不能按来料长度。这项设置会影响钢筋接头,从而影响搭接量。