王强 2022-06-08 20:46:22 | 黑龙江省 安装 | 293查看 1回答
请问弱电问题
请问现在弱电和消防电图形算量里还用在电缆导管里新建构件吗?在电线导管里新建构件会被拆分计算工程吗?比如RVS2x1.5在电线导管里新建,汇总计算时会被计算成RVS1.5吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问现在弱电和消防电图形算量里还用在电缆导管里新建构件吗?
需要的,和电气一样,电线在电线导管里面新建,光纤光缆需要在电缆构件里面新建,比如8芯单模光纤这种带汉字的只能弱电电缆导管里面才可以输入。
在电线导管里新建构件会被拆分计算工程吗?比如RVS2x1.5在电线导管里新建,汇总计算时会被计算成RVS1.5吗?
这个需要设置后才不会区分
2022-06-08 21:51:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看