• 基础梁的集中标注

    基础梁的集中标注是这样: JL16(1)350*500 A8@200(4) 2C14+(2C12):2C22+2C20 N4C12 难道这个集中标注2C14+(2C12)是指下部通长筋??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁的集中标注是这样: JL16(1)350*500 A8@200(4) 2C14+(2C12):2C22+2C20 N4C12 难道这个集中标注2C14+(2C12)是指下部通长筋?? ---看你这个标注,设计应该不是按基础梁来设计的,应该是基础连梁或拉梁之类的,可以按"梁"画就能解决标注的问题了,还有一个最明显的,你看一下原位标注的梁支座负加钢筋是在上面还是在下面,如果在上面只能按"梁"来绘制,如果是设计的问题,那只能咨询设计人员了.

    2009-08-29 16:51:03 

  • 是下部通常筋,培训的时候听过,基础梁和楼层梁是相反的

    2009-08-29 16:42:24 

  • 你图上基础梁标注不算规范,一般会在钢筋信息前用B、 T表示下、上部筋,但从2C14+(2C12)可以看出这是下部筋,2C14是下部通长常筋,(2c12)是架立筋,图上原位标注处应有支座筋。在软件中可直接输入:

    2009-08-29 16:56:49 

  • 你这种梁是基础连梁,它与基础主次梁布筋有所不同正好是相反,而2C14+(2C12):那就是上部筋了

    2009-08-29 17:44:31 

  • 不是! 下部筋是不会出现架立筋的。 在英文输入状态下输入()就好了。 软件基础梁的架立筋设置有问题,不能正常输入,我也试了,不行,但是架立筋绝对不是在下边。 真的不行,你将()去掉吧,按通长筋输入,但可能会多算一些。

    2009-08-29 15:16:04 

  • 与设计人员沟通一下,是否标注的问题。

    2009-08-29 15:18:11 

  • 你的问题是问标注的含意吗?它的意思是16号基础梁的截面是350*500,箍筋为圆钢8个的间距200的四肢箍,上部通长筋2根14的三级钢加2根12的架立筋,下部通长筋为2根22的三级钢加2根20的三级钢。

    2009-08-29 15:23:39 

  • 基础梁的集中标注是这样: JL16(1)350*500 A8@200(4) 2C14+(2C12):2C22+2C20 N4C12 难道这个集中标注2C14+(2C12)是指下部通长筋?? 这种是正负零那里的梁吧,2C14+(2C12)就应该是上部筋,(2C12)是架力筋,2C22+2C20是下部筋.

    2009-08-29 21:16:46 