• 请问砌体加筋的问题

    请问各位老师:砌体加筋是构造柱伸入砖墙里的拉结筋吗?间距500设一道怎么设?

    问题补充:砌体加筋默认的是间距500吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在墙---砌体加筋中,如图进行设置。按照加筋的类型选择参数图形。 通过在设计说明中有交代。通常情况下是500。

    2009-08-29 20:02:52 

  • 砌体加筋的设置一般是在墙的转角处、十字交叉处、丁字交叉处设置。当遇有构造柱时墙体加筋就要穿过构造柱。施工时,因为是先邦扎钢筋后砌墙体,当邦扎构造柱钢筋时正好有砌体加筋通过构造柱,因此可以说是砌体加筋是构造柱伸入砖墙里的拉结筋。间距500设一道是软件默认的,如有特殊要求可修改设置。

    2009-08-30 11:14:15 

  • 1、砌体加筋是为了抗震的需要,在砌体中增加钢筋,以满足抗震的需要; 2、在两种形式,一种是砌体通长加筋,在砌体的属性编辑中进行设置; 另一种是,构件柱和框架柱与墙体进行拉结,这个在构件列表中砌体加筋中进行设置; 3、砌体加筋与剪力墙的钢筋的计算方法和结构形式是不一样的,是不能用剪力墙来画的。 砌体加筋是要根据砌体模数来确定的,施工规范规定垂直方向间距不得大于500MM

    2009-08-29 20:14:29 

  • 砌体加筋就是砌体与框架柱连接处以及通过构造柱伸入构造柱两侧墙体内的连接墙体与柱的钢筋。在以前的建筑施工工艺中,框架柱的墙体拉结筋是通过插筋的方式(即通过把钢筋钉在框架柱模板内侧壁,等拆模后再把钢筋顺直,等砌体时与墙体连接),这种方式最大的缺点是不灵活,特别是墙体变更时不能灵活的设置拉结筋。而随着建筑施工工艺的发展,现在墙体拉结筋大多采用植筋的方式了,它的最大优点是施工方便,设置灵活。但这种方式所计算的钢筋与软件中所采用的植筋方式计算出的钢筋量是不同的。好在即将发布的新版09钢筋算量应该能解决这一问题了。 你所说的500一道拉结筋的设置方法,就是离地面500mm设置第一道(一般2根或3根)开始,每隔500mm设一道,直到墙顶。

    2009-08-29 20:28:50 

  • 你直接在枪构件的砌体加筋进行输入就可以了,选择与墙对照的形式就可以了

    2009-08-29 20:43:15 

  • 砌体加筋是构造柱伸入砖墙里的拉结筋吗?也是也不是。因为砌体加筋的设置一般是在墙的转角处、十字交叉处、丁字交叉处设置。当遇有构造柱时墙体加筋就要空过构造柱。间距500设一道怎么设,一般情况下软件默认的就是500设一道,如有特殊要求可修改设置。

    2009-08-30 07:00:37 

  • 气体加筋是砼墙或柱与砌体墙连接的地方 按高度每隔500设置两根拉结筋

    2009-08-30 09:23:21 

  • 可以按图纸实际的要求来修改

    2009-08-30 13:49:39 