• 筏板的问题

    1、这个问题应该很普遍吧,请高手帮忙解决一下,筏板定义好后,必须要把略低于筏板的标高的电梯井底板,画上,为了扣减筏板的钢筋量,电梯井底板和筏板之间为斜面,钢筋全部外伸一倍锚固。正确的解决方法是什么呢,大家都是怎么弄得。 2、还有我定义楼层中筏板顶标高-3.5,板厚500,电梯井肯定要更低,也许是-4.5,想问如果电梯井底板顶标高在定义时修改标高到-4.5,楼层标高不便,还是-3.5。广联达能够越层进行计算,不用必须把最低点-4.5设为层高起点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、布置好筏板和集水坑后,汇总计算后,在编辑钢筋界面,将在集水坑处的钢筋进行编辑,增加一倍锚固; 2、基础层的层高要以按筏板的来设置,在基础层,向下的标高是开放的,不一定必须把最低点-4.5设为层高起点。

    2009-08-30 07:36:12 

  • 1、汇总后编辑钢筋计算式,编辑后锁定。 2、你的理解正确。

    2009-08-30 07:49:35 

  • 一般遇到这种情况我都是单构件 因为用软件处理比较慢

    2009-08-30 09:15:35 

  • 在钢筋软件中构件标高不受层高的限制,因此可以直接定义并绘制,至于斜面您可以分别定义不同的标高用折线分别绘制,其相交的斜面软件是这样计算的,如图: 1.在软件中不同厚度、不同标高的筏基相交时,钢筋是如何处理的? 如下图 软件计算结果:斜段少算,直段多算,综合起来与图籍计算结果误差很小。如下图 2.筏基边坡钢筋的处理? 筏基边如有放坡,软件计算时按垂直弯折计算的,但误差很小,原理同上图。

    2009-08-30 09:39:16 

  • 还是拉通算方便,超深部分和斜长延长部分在单构件输入比较准确

    2009-08-30 13:28:32 